:原有 3 支独立避雷针高度仅 15 米,维护半径无法彻底掩盖新增的 2 台 40米高压缩机组,存在防雷盲区,一旦遭受直击雷,或许引发设备毛病或气体走漏。
:接地网运用年数的约束超 15 年,部分接地极锈蚀开裂,实测接地电阻值为 8Ω,无法快速泄放雷电流,易发生跨步电压与触摸电压风险。
:储罐区避雷针引下线衔接处未做防爆密封处理,且选用一般螺栓衔接,在雷电电磁脉冲效果下或许会发生火花,与走漏的微量氮氧混合气构成爆破风险。
:专业团队选用滚球法核算,承认需新增 2 支 25 米高独立避雷针,改造原有 3 支避雷针的引下线与接地系统;定制计划:接闪器选用 “提早放电式避雷针”,引下线mm 热镀锌圆钢,接地系统选用 “水平接地体 + 笔直接地极” 组合,保证接地电阻≤4Ω,跨步电压≤70V。
:接闪器:提早放电式针尖,顶端设放射性电极,底座与立杆选用 304 不锈钢资料质地;立杆:Φ159mm×8mm 无缝钢管,底部法兰盘与混凝土根底经过 M24 防爆螺栓衔接;引下线mm 热镀锌圆钢,与接闪器、接地体的衔接选用放热焊接,防止螺栓衔接发生火花。
:水平接地体:60mm×6mm 热镀锌扁钢,埋深 0.8 米,选用网格状安置;笔直接地极:Φ50mm×2.5m 镀锌钢管,每 5 米设置 1 根,顶端与水平接地体焊接;降阻剂:选用化学安稳性降阻剂,包裹接地极构成 300mm 厚降阻层,保证接地电阻长时刻安稳。
:处理 “动火作业许可证”“高处作业许可证”,储罐区 50 米规模内制止动火,焊接作业选用防爆型焊机;
:作业人员持 “防雷施工证 + 防爆作业证” 双证上岗,高处作业佩带双钩安全带,进入储罐区穿防静电工作服与导电鞋;
:装备便携式可燃气体检测仪,每 2 小时检测一次;现场设置消防沙、灭火器,雷雨气候立马中止作业并撤离。
:在储罐区两边新建 2 个 C30 混凝土根底,预埋地脚螺栓,维护 28 天至强度合格;根底顶部设置 100mm 厚绝缘层,防止避雷针与地上构成电位差。
:按规划网格开挖接地沟,整理沟底碎石后铺设 100mm 厚细土;水平接地体与笔直接地极焊接,构成闭合回路,焊接后涂刷防锈漆;回填时先掩盖 300mm 细土,再分层夯实,制止混入石块与修建废物。
:设备完结后用四极法测验接地电阻,每个测验点重复 3 次,取平均值;进行跨步电压测验,契合安全要求。
:选用 25 吨汽车吊吊装 25 米高避雷针立杆,榜首段立杆与根底法兰盘用防爆螺栓紧固,段间用法兰盘衔接并密封。
:立杆顶部设备提早放电式接闪器,用不锈钢螺栓紧固,保证笔直度误差≤1/1000。
:从接闪器底部焊接引下线至接地网,途径尽量短直,防止锐角曲折;引下线 米处设置断接卡,断接卡选用铜质资料,并加装维护盒;一切焊点选用放热焊接工艺,保证焊点无虚焊、气孔,焊后整理焊渣并涂刷防锈漆。
:测验提早放电避雷针的呼应时刻与接闪规模,保证掩盖一切维护区域;对引下线穿过防爆墙的部位,设备防爆密封套管并填充密封胶泥,固化后测验气密性;全体查看接地系统导通性,保证雷电流可顺畅泄放。
:维护规模:用滚球法现场复核,新增避雷针维护半径达 35 米,掩盖一切储罐、机组,无防雷盲区;接地电阻:实测值 3.2Ω,跨步电压 55V,契合安全规范;接闪器功能:经第三方检测,提早放电时刻≤25μs,优于规划要求。
:防爆办法:防爆密封套管、密封胶泥设备契合《爆破风险环境电力设备规划规范》,衔接处无火花风险;结构安全:避雷针笔直度误差 15mm,根底沉降量≤5mm,抗风等级达 12 级。
:由葫芦岛市气象局、应急管理局及第三方防雷查验测验的组织联合检验,承认项目契合《修建物防雷规划规范》与风险化学品企业防雷安全要求,顺畅经过并投入运用。